作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-18 16:40:07
主要要求:
消防水力濕式報警閥除應有商標、型號、規格等標志外,尚應有水流方向的永久性標志。
消防水力濕式報警閥和控制閥閥瓣及操作機構應動作靈活、無卡澀現象,閥體內應清潔、無異物堵塞。
水力警鈴鈴錘應轉動靈活、無阻滯現象;傳動軸密封性能好,不得有滲漏水現象。
消防水力濕式報警閥施工應進行滲漏試驗。試驗壓力應為額定工作壓力的2倍,保壓時間不應小于5min,閥瓣處應無滲漏。
消防水力濕式報警閥施工應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。消防水力濕式報警閥施工時應先施工水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。
消防水力濕式報警閥施工位置應符合設計要求;當設計無要求時,消防水力濕式報警閥組應施工在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻距離不應小于0.5m;正面與墻距離不應小于1.2m;消防水力濕式報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。
消防水力濕式報警閥組室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道要求。
壓力表應在消防水力濕式報警閥上便于觀測的位置。排水管和試驗閥應施工在便于操作位置。
消防水力濕式報警閥施工應便于操作,且應有明顯開閉標志和可靠的鎖定設施。
應使消防水力濕式報警閥前后的管道中能順利充滿水;壓力波動時,水力警鈴不應發生誤報警。
報警水流通路上的過濾器應在延遲器前,且便于排渣操作的位置。
以上就是關于“消防水力濕式報警閥施工要求”了,本文主講關鍵詞“消防水力濕式報警閥施工”還想了解更多消防維修,檢測,安裝這方面內容,歡迎大家前往本公司網站進行了解。