消防系統中火災報警系統的服務范圍

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2021-09-02 10:44:16

 消防系統中火災報警系統的服務范圍
很多人都在問火災報警系統的服務范圍是哪些?
1、 火災自動報警系統
(1) 對火災報警系統作定期檢查和試驗。
a. 對火災報警控制器的各功能進行試驗。
b. 采用專用檢測儀器分期分批試驗探測器的動作及確認燈顯示。
c. 每年對備用電源進行1-2次充放電試驗,1-3次主電源和備用電源自動切換試驗。
(2) 對消防系統聯動設備作定期檢查和試驗。
a. 每年對防排煙設備、防火卷簾門等控制設備做消防聯動試驗兩次。
b. 每年對火災事故廣播進行消防聯動試驗兩次。
c. 每年對電梯進行強制停于首層消防聯動試驗兩次。
d. 每年對消防通訊設備在消防控制室進行對講通話試驗兩次。
e. 每年進行強制切斷非消防電源消防聯動試驗兩次。
(3) 對火災自動報警系統控制線路及聯動線路的故障進行維修。
(4) 對火災自動報警系統的故障進行維修。
(5) 對火災自動報警系統的消防通訊線路、消防主機電源檢查及消防主機接地線路的故障的檢查及維修。
火災報警系統作為常用火災報警系統,需要經常檢查。服務范圍就是以上這一些。