自動噴水滅火系統的聯動控制設計安裝
作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2021-08-09 10:38:20
自動噴水滅火系統安裝哪家強?北京
電消檢公司專業從事消防改造、消防維保、消防設計、消防施工、電消檢等。公司秉承“全心、全意、全面、全速”的經營理念,堅持“客戶**”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司具有建設部頒發的消防施工專業資質。如果您在消防上遇到難題只需要您一個電話,剩下的事情交給我們來解決,收費合理。
4.2.1 濕式系統和干式系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1 聯動控制方式,應由溫式報警閥壓力開關的動作信號作為觸發信號,直接控制啟動噴淋消防泵,聯動控制不應受消防聯動控制器處于自動或手動狀態影響。
2 手動控制方式,應將噴淋消防泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的手動控制盤,直接手動控制噴淋消防泵的啟動、停止。
3 水流指示器、信號閥、壓力開關、噴淋消防泵的啟動和停止的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
4.2.2 預作用系統的聯動控制設計,應符合下列規定
• 8 • 1 聯動控制方式,應由同一報警區域內兩只及以上拙立的感煙火災探甜器或一只感煙火災探測器與-只子動火災報警按鈕的報警信號,作為 f~ 作用閥組開啟的聯動觸發信號。由消防聯動控制器控制預作用閥組的開啟.使系統轉變為濕式系統;當系統設有快速排氣裝置時,應聯動控制排氣閥前的電動閥的開啟。濕式系統的聯動控制設計應符合本規范第 4.2. 條的規定。
2 于動控制方式,應將噴淋消防泵控制箱(柜)的啟動和停止按鈕、預作用閥組和快速排氣閥入口前的電動閥的啟動和停止按
鈕,用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動 控制器的手動控制盤,直接于動控制噴淋消防泵的啟動、停止及預作用閥組和電動閥的開啟。
3 水流指示器、信號閥、壓力開關、噴淋消防泵的啟動和停止的動作信號,有壓氣體管道氣壓狀態信號和快速排氣閥入口前電動閥的動作信號應反饋至消防聯動控制器。
北京電消檢公司專業從事消防改造、消防維保、消防設計、消防施工、電消檢等。公司秉承“全心、全意、全面、全速”的經營理念,堅持“客戶**”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司具有建設部頒發的消防施工專業資質。如果您在消防上遇到難題只需要您一個電話,剩下的事情交給我們來解決,收費合理。
4.2.3 雨淋系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
1 聯動控制方式,應由同才民警區域內兩只及以上獨立的感溫火災探測器或一只感溫火災探測器與 只手功火災報警按鈕的報警信號,作為雨淋閥組開啟的聯動觸發信號。應由消防聯動控制器控制雨淋閥組的開啟。
2 于動控制方式,應將JrD^淋前防泵控制箱(柜)的啟動和停止接管 、雨淋閥組的啟動和停止按鈕,用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的子動控制盤,直接手動控制雨淋消防泵的啟動、停止及雨淋閥組的開啟。
3 ;j(流指示器,壓力開關,雨淋閥組、雨淋消防泵的啟動手止的動作信號應反饋至泊防聯動控制器。
4.2.4 白功控制的水幕系統的聯動控制改計,應符合下列規定:
1 聯動控制方式.當自動控制的水幕系統用于防火卷簾的保護時.應Ef 防火卷簾 落到樓板面的動作信號與本報警區域內任一火災探測器或子動火災報警按鈕的報警信號作為水幕閥組啟動
9 的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制水幕系統相關控制閥組的啟動;僅用水幕系統作為防火分隔時,應由該報警區域內兩只 蟲立的感溫火災探測器的火災報警信號作為水幕閥組啟動的聯動觸發信號,并應由消防聯動控制器聯動控制水幕系統相關
控制閥組的啟動。
2 于動控制方式,應將水幕系統相關控制閥組和消防泵控制箱(柜)的啟動、停止按鈕用專用線路直接連接至設置在消防控制室內的消防聯動控制器的于動控制盤,并應直接于動控制消防泵的啟動、停止及水幕系統相關控制閥組的開啟。
北京電消檢公司專業從事消防改造、消防維保、消防設計、消防施工、電消檢等。公司秉承“全心、全意、全面、全速”的經營理念,堅持“客戶**”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司具有建設部頒發的消防施工專業資質。如果您在消防上遇到難題只需要您一個電話,剩下的事情交給我們來解決,收費合理。