玩弄人妻少妇500系列视频,久久久老熟女一区二区三区,中文弹幕日产无线码一区,少妇人妻偷人精品无码视频

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

商場消防檢測有哪些消防器材需要定期檢測

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-09-03 15:11:28

1、商場消防檢測安全出口和消防通道應符合下列要求:
(1)廠區、庫區消防通道應暢通,嚴禁占用消防通道。廠區、庫區主要入口處應設置平面示意圖。
(2)車間、庫房、辦公及其他建筑物內各部位安全出口和疏散標志齊全,應在明顯部位設置應急疏散示意圖(標識安全出口、疏散通道及指示、消火栓、滅火器、應急救護用品等)。
(3)安全出口門應完好無破損,能關閉自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持暢通。生產作業期間安全出口嚴禁上鎖。
(4)安全出口嚴禁堵塞或變相用作其他用途;安全出口、樓梯和走道的寬度應當符合有關建筑設計防火規范的規定,并有應急照明。
2、商場消防檢測消防器材應符合下列要求:
(1)車間、庫房、辦公及其他建筑物內應結合滅火器配置場所、滅火級別、保護距離、危險等級、計算單元等,按《建筑滅火器配置設計規范》配置滅火器。
(2)一個計算單元內配置的滅火器數量不應少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。
(3)滅火器材應定置存放,宜有器材編號,并明確管理責任人;滅火器應在檢驗有效期內,有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。
(4)消防器材前方不準堆放物品和雜物,不得挪動和破壞消防器材;用過的滅火器不應放回原處。
3、商場消防檢測消火栓、水泵結合器應符合下列管理要求:
(1)室外消火栓應沿道路設置,應當便于消防車的停靠和操作,消火栓距路邊不應大于2m,距房屋外墻不宜小于5m;室外消火栓的間距不應大于120m;保護半徑不應大于150m。
(2)工藝裝置區內的消火栓應設置在工藝裝置的周圍,其間距不宜大于60m。
(3)水泵結合器應沿道路設置,應當便于消防車的停靠和操作。
(4)室外消火栓應定期維護,冬季室外消火栓、水泵結合器應有防凍措施;室外消火栓、消防水泵接合器等應設置相應的固定標識;嚴禁遮擋、填埋、圈占。
(5)室外消火栓可結合設置地點、保護區域配置消防水帶、水槍和扳手。
(6)室外消火栓宜有器材編號,并明確管理責任人;有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。
商場消防檢測