公共場所營業前消防竣工驗收檢查內容

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-08-04 16:30:43

公眾聚集場所營業前一般都要先進行消防竣工驗收,那么消防安全檢查要檢查什么方面呢?營業前消防安全現場檢查都需要哪些消防手續辦理呢?

 一、安全出口和消防通道

(1)廠區、庫區消防通道應暢通,嚴禁占用消防通道。廠區、庫區主要入口處應設置平面示意圖。

(2)車間、庫房、辦公及其他建筑物內各部位安全出口和疏散標志齊全,應在明顯部位設置應急疏散示意圖(標識安全出口、疏散通道及指示、消火栓、滅火器、應急救護用品等)。

(3)安全出口門應完好無破損,能關閉自如;安全出口和消防通道禁止堆放物品,保持暢通。生產作業期間安全出口嚴禁上鎖。

(4)安全出口嚴禁堵塞或變相用作其他用途;安全出口、樓梯和走道的寬度應當符合有關建筑設計防火規范的規定,并有應急照明。

二、消防器材

(1)車間、庫房、辦公及其他建筑物內應結合滅火器配置場所、滅火級別、保護距離、危險等級、計算單元等,按《建筑滅火器配置設計規范》配置滅火器。

(2)一個計算單元內配置的滅火器數量不應少于2具,每個設置點的滅火器數量不宜多于5具。

(3)滅火器材應定置存放,宜有器材編號,并明確管理責任人;滅火器應在檢驗有效期內,有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。

(4)消防器材前方不準堆放物品和雜物,不得挪動和破壞消防器材;用過的滅火器不應放回原處。

三、消火栓、水泵結合器

(1)室外消火栓應沿道路設置,應當便于消防車的停靠和操作,消火栓距路邊不應大于2m,距房屋外墻不宜小于5m;室外消火栓的間距不應大于120m;保護半徑不應大于150m。

(2)工藝裝置區內的消火栓應設置在工藝裝置的周圍,其間距不宜大于60m。

(3)水泵結合器應沿道路設置,應當便于消防車的停靠和操作。

(4)室外消火栓應定期維護,冬季室外消火栓、水泵結合器應有防凍措施;室外消火栓、消防水泵接合器等應設置相應的固定標識;嚴禁遮擋、填埋、圈占。

(5)室外消火栓可結合設置地點、保護區域配置消防水帶、水槍和扳手。

(6)室外消火栓宜有器材編號,并明確管理責任人;有每(半)月檢查合格的現場點檢記錄,并有點檢人簽字。

四、室內消火栓

(1)建筑占地面積大于300m²的廠房(倉庫)、超過5層或體積大于10000m³的辦公樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑,應設置DN65的室內消火栓,建筑物各層均應設置消火栓。

(2)消火栓閥門中心距地面為1.1m,其出水方向宜向下或者與墻面成90°,墻壁兩側共用的消火栓宜選用可旋轉式消火栓。

(3)消火栓水帶應選用Φ10以上的型號,外觀應當完整無損、無腐蝕、無污染現象,與接頭應當綁扎牢固;消防水喉接口綁扎組件應當完整、無滲漏現象,與接頭綁扎牢固。

(4)室內消火栓應設置固定標識,不應上鎖,周邊不應堆放物品。

五、消防泵房、雨淋閥室現場

(1)消防泵房消火栓泵、噴淋泵、閥門應有明顯標識,管道有標識和流向指示;現場整潔。

(2)消防泵房應有消火栓泵、噴淋泵遠程啟泵和本地啟泵操作流程;消火栓泵、噴淋泵控制柜應處于自動狀態。

(3)雨淋閥室各閥門、水力警鈴、控制系統應處于自動工作狀態,應有明顯標識和流向指示;現場整潔。

(4)雨淋閥室應有操作流程。

(5)消防水箱應儲存10min的消防用水量。

(6)供消防車取水的天然水源和消防水池應設置消防車道。

六、消防標識和應急照明

(1)各區域應使用規范標準消防標識,消防標識齊全、無破損、褪色,固定牢固。

(2)工作區域、作業場所、人員密集場所、安全出口、樓梯和走道以及其他消防重點部位應按建筑設計防火規范的規定,設置應急照明。安全出口、應急疏散指示標識和應急燈電池無匱乏、無破損。

(3)設置EPS應急電源,應有明顯標識,處于工作狀態,明確管理責任人。

(4)疏散通道和安全出口處應當設置消防安全疏散標志燈或反光標志;安全出口標志宜設在出口的頂部;疏散走道的指示標志宜設在疏散走道及其轉角處距地面1m以下的墻面上,通道疏散指示燈的間距不應大于20m;標志不應當被遮擋,且保持完好。

七、消防控制室

(1)單獨建造的消防控制室,其耐火等級不應低于二級;附設在建筑物內的消防控制室,宜設置在建筑物內首層的靠外墻部位,并應設置直通室外的安全出口;不應設置在電磁場干擾較強及其它可能影響消防控制設備工作的設備用房附近。

(2)控制室門應向疏散方向開啟,且入口處應設置明顯的標志;室內嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過。

(3)消防控制室應設直撥市內的消防專用電話;如單位設總機,消防控制室專用電話應可直撥市話、本單位各部門及崗位分機電話,應保證通信系統暢通。

(4)消防控制室應能接受插孔電話的呼叫;各單位可根據情況設對講機移動通訊設備,保證應急通訊暢通。

(5)消防控制室應由專人24小時值班,每班不少于2人,經培訓合格持證上崗;保存監控、運行和檢查記錄。

(6)消防監控室應上墻設置《消防控制室值班員應急須知》《消防控制室管理及應急程序》以及本單位消防平面示意圖。