線型感溫火災探測器這樣安裝才符合規范!

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-19 17:18:38

線型感溫火災探測器這樣安裝才符合規范!
     1 探測器在保護電纜、堆垛等類似保護對象時,應采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上設置時,宜設置在裝置的過熱點附近。
     2 設置在頂棚下方的線型感溫火災探測器,至頂棚的距離宜為 0.1m 。探測器的保護半徑應符合點型感溫火災探測器的保護半徑要求;探測器至墻壁的距離宜為 1m~1.5m 。
     3 光柵光纖感溫火災探測器每個光柵的保護面積和保護半徑,應符合點型感溫火災探測器的保護面積和保護半徑要求。
     4 設置線型感溫火災探測器的場所有聯動要求時,宜采用兩只不同火災探測器的報警信號組合。
     5 與線型感溫火災探測器連接的模塊不宜設置在長期潮濕或溫度變化較大的場所。